Dmitriy 4 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 Нужен или нет Если нужен то собрать могу на 2 однофазных или два трехфазных ввода или группы вводов Переключение как ручное так и автоматическое за 40мс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RHS 6 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 Поскольку питаемся от АБ-шек с хорошей Pвых, то отказ хотя бы одной из них ведет к аварийному отключению сцены, поскольку ввести в горячий резерв аналогичные по мощности АБ не представляется возможным, а ближайшая точка запитки от стационарной сети - в деревне за рекой х знает где. Каков смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy 4 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 Малоли Включить запасной генератор если имеется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devais 53 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 Малоли Включить запасной генератор если имеется нужно. генератора 3 будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorek 31 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 Есть смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy 4 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 собрал на дин рейку все на поляне определимся как включать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorek 31 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 собрал на дин рейку все на поляне определимся как включать Генераторы по мощности разве не разные? Вроде все разные были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RHS 6 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 Парни, держать в горячем резерве (читай - заведенный) генератор дорого и неоправданно по двум причинам: 1. Будет жрать топливо (=деньги) на холостом ходу, коптить небо и создавать шум. 2. Потребуется резервирование той же мощностью, что и основная силовая нагрузка. Аренда = деньги. Даже если сделать АВР для менее потребляющих (но более ответственных) потребителей, сидящих на втором менее мощном генераторе, на более мощный генератор, может произойти следующий сценарий: Глохнет или вырубается от перегруза АБ-2 (менее мощный), АВР подрубает нагрузку на АБ-1 (более мощный), через n-ное число мсек получаем бросок тока из-за переходного процесса, и мощный АБ-1 либо глохнет, либо уходит под защиту в результате перегрузки, либо скрипя обмотками держит, но при переходе ввода-1 на ввод-2 получаем нежелательный скачок напряжения в цепи. Тот же звуковой микшер от этого неиллюзорно сглючит. А в общем, если карман не утянет - возьми, может понадобится. На поляне додумаем. Гораздо более нужным прибором является стабилизатор соответствующей мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy 4 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 автомат ввода гену завел на него переключилось, другой выключил и обслужил. никто ничего незаметил для импульсной техники стабилизатор нахер не уперся. 5 квт весит 45 кг он есть у меня бесполезен однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RHS 6 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 Тогда АВР бери, разве чисто для этих целей годится. Эх, вот если бы кабельную линию от деревни протянуть ... Мечты-мечты! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy 4 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2015 я горсть контакторов на 25 ампер возьму разных да реле напряжения, пару автоматов да выключатель. из этого хлама любой авр собрать можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dix88 6 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2015 я такие авр собирал ан серврную для перкоммутации фаз, просто я не знал что это авр называтся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах